女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-06 20:29
今天在修一臺設備時!整整修了幾個小時!我們常用的常閉《常開》大多都是輸出+24V,(頭一回遇到個輸出0V的接近開關),換上后設備還是不能正常工作,拆掉信號線對負電源量(無論用鐵塊擋或不擋)依舊沒有+24V輸出,還以為接近開關出廠就是個壞的、就在領個裝上問題依舊(因為倉庫M12口徑的都是這一種、沒得選擇,再說這么多不可能都是壞的吧!!拿到電氣室慢慢的琢磨,送電用萬用表一個個的量!發現接近開關是開-斷0V電源的(當有鐵塊擋上時就輸出0V,沒有鐵塊的時候就沒有輸出)可以判斷是常開0V輸出~~~而PLC是+24V輸入采集信號————兩者完全牛頭不對馬嘴!就用了用中繼切換下!將繼電器的線圈一端輸入+24V的電源,另一端接入接近開關的信號線!!繼電器的“常開”觸點接入+24V電源在送到PLC!!!哈哈萬事大吉!!一切都OK了!!在這把型號發上來CONTRINEX790429C
              DW-AS-611-M12   大伙都說說用到過此類的接近開關?
[ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新編輯 ]
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 22:41
對新手還是有幫助的
樓主留言:
謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiangzhuang)
  • 本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用