現有一個裝置

電機帶動,帶一編碼器(1000轉)。平時用自動,電機動作,編碼器反饋其行走距離   但是手動校正其坐標,需要高速計數器暫停   我用CP1EN40D  的PLC  需要怎么編程表示

本人以前用西門子的,比較好寫的,新用換公司OMRON
lgzzhn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lgzzhn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 22:08
就是說等于讓編碼器脫 開一樣的?   只是采用了軟件的方法?
lgzzhn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lgzzhn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-08 22:13
或者說   我在手動自動前   加一項這樣的命令     開到手動了  我就讀取高數計數器的值    回到自動我再把值傳回去?  
lgzzhn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lgzzhn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-08 22:17
你說的那個,輸出禁只沒用的啊   只能禁輸出
我要控制電機,編碼器主要是讀所在的坐標啊   只要高數計數器還工作的。坐標就會變化,禁輸出是沒有用處的
lgzzhn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lgzzhn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-09 10:42
謝謝樓上!我的意思是這樣的
你的做法只是手動時,沒有讀計數器的值對吧  
但是做這個的前提是,我手動過后要馬上轉回自動, 并且轉回自動后,手動行走的時候編碼器不能產生數值!比如   我的電機在0-100上行走   當我電機在50的位置時,但是編碼器產生的數據只有40
這時有誤 差是吧   我要手動將電機行走到40位置,但是PLC的高速計數器不變化,(就是說編碼器產生的數值  你寫的D0里頭的數值保持40不變化)  
lgzzhn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lgzzhn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-11 08:19
不移電機,只動數據
但是此時你的修正數據怎么來啊 ?   我要是能確定誤 差數據了。我就不用這么做了是不?