樓主  發表于: 2011-04-09 20:26
我現在在用三菱FX系列的PLC,但目前需要用上位機傳一個32位的標準IEEE的浮點數過來,但是不清楚在三菱的PLC中,所有的負數是否都是需要占用兩個連續的字節,還是有一些一個字節就可以了.
滄海一聲笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1844 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-12-16
查看滄海一聲笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 21:48
浮點數就是占用連續的兩個字元件,32位 最高位為符號位,0為正數,1為負數。