樓主  發表于: 2011-04-11 12:29
幫其他公司處理設備,發現一送電CPM1A電源板保險絲炸掉,更換一塊電源板就好了,現在想自己維修電源板,經檢查后發現K2717元件壞,整流塊也壞,更換兩元件后一送電還是炸保險絲,就弄不清是哪里還有問題了,
大家那位有這方面的經驗提供下,謝謝
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 08:24
CPM1A的電源板是最好修的,如果整流橋和開關管換了還炸保險,查一下壓敏電阻,還有后面的三極管C3377,