女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

pijianguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 119 點
下載積分: 545 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-01-17
最后登錄: 2024-01-20
查看pijianguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-11 15:26

剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 21:54
低壓保護接常閉是因為當出現水管沒水可抽時,常閉斷開,水泵停機防止水泵干抽,高壓保護接常開是因為當水管壓力升高時,當沒有人用水時,防止水泵堵轉而燒水泵,這時常開閉合,中間繼電器接通,中繼的常閉斷開,從而斷開主接觸器,水泵停轉。