女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wsx681980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 881 點
下載積分: 9262 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-01-13
最后登錄: 2024-10-14
查看wsx681980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-20 23:53
小弟是初學的 想問下傳送指令MOV  假如我用傳送指令來實現18個按鈕的啟動 之間都是互鎖的 比方說 LD X0   MOV K1 K2Y0      LD X1
MOV  K2   K2Y0

LD X2  MOV  K4  K2 Y0

LD X3   MOV    K128  K2Y0
LD X4    MOV   K1024  K3Y0
LD X5    MOV  K2048   K3Y0
這上面的都可以到了下面的就不行了 請指教下
LD  X6   MOV  K4096  K3Y0   這個就沒有輸出了

改成 LD  X6  DMOV  K4096 K4Y0 也寫不了
請各師傅們指教下
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-21 00:13
編程手冊:


K4096對應的是Y12,已經超出了K3Y0所指代的Y0~Y11.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人