樓主  發表于: 2011-04-23 10:23
維綸的觸摸屏里在基本畫面中如何自動彈出小的窗口畫面?

PLC程序做這樣一段程序,D0數據寄存器,當此數據寄存器數據超過100時,觸摸屏里在基本畫面中將自動彈出小的窗口畫面!

只想知道維綸觸摸屏里如何設置!維綸觸摸屏型號:MT6100i

工控初學者
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 22:15
間接窗口,用傳送指令把窗口號送入D。間接窗口在哪個畫面做就顯示在那個畫面上,我都用這個系列
曾少你的,你都已在別處得到。。。