俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 17:13
FX2N 如果接PNP傳感器的話。請看清楚輸入電路,可以把外接電源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,所以PNP傳感器也能接通了,監控也能見到反應了,現在什么東西也不用改,也不用加繼電器!希望對大家有所幫助!