各位師傅:你們好!
我廠有個西門子mm430(30KW)的變頻器帶動一個離心式水泵使用,以前工作很正常,因昨日下雨打雷變電所停電等來電時再次啟動變頻器,頻率上升到20HZ左右就上不去了輸出電壓在156V輸入也不缺相,不知是什么原因請高人指點應該怎樣解決?
謝謝!
dhp630429
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2024-05-18
查看dhp630429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-03 22:17
給定方式是什么,是開環還是閉環,再查一下變頻器的設定參數。