請問二臺三菱變頻器功率分別是0.55KW和0.75KW,如何用手動方法同步調節二臺頻率,另請教三菱5KW變頻器可否同時帶二臺2KW電機,謝謝
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 09:48
可以帶動。  拖動時要注意兩臺電機的負載都不要超過電機的額定負載,否則是要燒電機的.最好每臺電機都加熱保護.