女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-03 10:52
條件都滿足觸發CALL  P1,但是在P1子程序里,電磁閥Y1可以動,但是電機Y0就不能觸發,這是什么原因啊
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-03 11:43
調用子程序時那個M80通沒通?調用子程序時那個M80必須的先接通。
樓主留言:
首先是調用子程序,M80是按鈕,我把他置ON,他沒反應,是什么情況啊
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-03 16:01
PLC在運行狀態下嗎?這M80是觸摸屏里設置的嗎?如果是的話好好看看連接。還不行的話把程序下載到PLC里用PLC的診斷功能檢查一下程序。
[ 此帖被匯榮鋁業在2011-05-03 16:12重新編輯 ]