100A空開是指每相100A還是三相電流合100A,有臺設備滿負荷時是50A的電流,用多大空開謝謝各位師傅
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-04 23:03
100A空開是指每相100A。是什么性質的設備?會不會經常過載?線路容量有多大/?選80A或100A要具體情況具體分析,會不會調短路脫扣(電磁脫扣)?短路脫扣和熱脫扣要分清楚喔。你如果工作干久了,就知道短路脫扣的重要性。一般沒人去調它。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-04 23:34
NM10-80A夠了