最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
moyihao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 309 點
下載積分: 490 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2019-04-07
查看moyihao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 00:16
急停必須用常閉串聯以后接入plc一個點上,不可將全部的急停常開觸點并連接入plc的一個點上,原因是當需急停時若有一個急停按鈕斷了線,就會急停不了出事故,一臺機器一個急停按鈕也是這樣,用常開接入的話這個急停按鈕斷了線照樣可開機當你需急停時就停不了了,事故就發生了。在國外十分重視這一個問題,老師講課時一再強調不可用常開觸點并聯。