最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 21:51
緊急停止等安全部件接線時最好以常閉點接入,相比常開點的解法,最起碼他多了對短線的檢測功能。