深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急。。。!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
暴風驟雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 624 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-07-22
查看暴風驟雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 11:18
用50平方銅芯線,公式為證:
I=P/U*1.732約等于70
S=IL/54.4*U' 約等于50
(注:I--電流;L--導線長度;S--導線截面積;U‘--允許的電源降;P--功率;1.732也就是根號3)
如果想用鋁芯的,把54.4更換為34計算(用95平方吧)