現正調試一個項目,一個西門子的MP277觸摸屏,通過8口交換機連接四套s7-200PLC,每套PLC掛一個CP243-1以太網模塊,現在的問題是,對觸摸屏的組態和PLC的程序都能通過以太網連接并下載,但是在觸摸屏上不能讀取PLC的數據,即數據不顯示,用過ping命令,連接沒有問題,都能找到每個PLC和觸摸屏對應的地址,問題出在哪里呢?有高手指點下吧?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 23:31
樓主用的是八口的交換機吧?
建議如3樓所述搞好一臺PLC的通訊后再與多臺通訊!