dtsd607多功能電度表3x1.5(6)A,可以用150/5的互感器嗎?這樣計算電度?謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 10:32
電流互感器(現在的標準圖上代號是TA)與電度表沒有什么關系。
電力計量是否需要安裝TA完全是看需要:如果負載電流較大,如上百安甚至更大,就需要加裝TA了。
至于電度表的選擇,也是看現場的實際情況。
如果安裝上TA,在低壓用電計算用電量時150比5,變比就是30倍的關系,也就是說計量表顯示1度實際應該是30乘以1=30度。以此類推。