樓主  發表于: 2011-05-10 22:03
前天幫朋友組裝一臺機,裝好調試時原本有計數報警用的一個報警器沒有,看了一下PLC的Y3是報警輸出,但工作方式是每隔一秒燈亮一下,共亮5次,把一DC24V的蜂鳴器接上后根本就不會響,請問是不是輸出時間太短而驅動不了蜂鳴器造成的,那又如何接才能讓蜂鳴器響呢?
江湖好學士
東雨林
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看東雨林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-15 23:33
可以先試下蜂鳴器是否正常,需要怎樣的輸入,在來改程序。