女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-13 17:51
一、電氣原理圖設計的基本步驟
1.根據選定的拖動方案及控制方式設計系統的原理框圖,擬訂出各部分的主要技術要求和主要技術參數。
2. 根據各部分的要求,設計出原理框圖中各個部分的具體電路。對于每一部分的設計總是按主電路、控制電路、輔助電路、聯鎖與保護、總體檢查,反復修改與完善的步驟進行。
3.繪制總原理圖。按系統框圖結構將各部分聯成一個整體。
4.正確選用原理線路中每一個電器元件,并制訂元器件目錄清單。
對于比較簡單的控制線路,例如普通機床的電氣配套設計,可以省略前兩步,直接進行原理圖設計和選
用電器元件。但對于比較復雜的自動控制線路,例如專用的數控生產機械或者采用微機或電子控制的專用
檢測與控制系統,要求有程序預選、刀具調整與補償和一定的加工精度、生產效率、自動顯示、各種保護、故障診斷、報警、打印記錄等,就必須按上述過程一步一步進行設計。只有各個獨立部分都達到技術要求,才能保證總體技術要求的實現,保證總裝調試的順利進行。
二、電氣原理圖的設計方法

電氣原理圖的設計方法主要有分析設計法和邏輯設計法兩種,分別介紹如下。
1. 分析設計法
所謂分析設計法是根據生產工藝的要求去選擇適當的基本控制環節(單元電路)或經過考驗的成熟電路,按各部分的聯鎖條件組合起來并加以補充和修改,綜合成滿足控制要求的完整線路。當找不到現成的典型環節時,可根據控制要求邊分析邊設計,將主令信號經過適當的組合與變換,在一定條件下得到執行元件所需要的工作信號。設計過程中,要隨時增減元器件和改變觸點的組合方式,以滿足拖動系統的工作條件和控制要求,經過反復修改得到理想的控制線路。由于這種設計方法是以熟練掌握各種電氣控制線路的基本環節和具備一定的閱讀分析電氣控制線路的經驗為基礎,所以又稱為經驗設計法。分析設計法的特點是無固定的設計程序,設計方法簡單,容易為初學者所掌握,對于具有一定工作經驗的電氣人員來說,也能較快地完成設計任務,因此在電氣設計中被普遍采用。其缺點是設計方案不一定是最佳方案,當經驗不足或考慮不周時會影響線路工作的可靠性。

2.邏輯設計法

邏輯設計法是利用邏輯代數這一數學工具來進行電路設計,即根據生產機械的拖動要求及工藝要求,將執行元件需要的工作信號以及主令電器的接通與斷開狀態看成邏輯變量,并根據控制要求將它們之間的關系用邏輯函數關系式來表達,然后再運用邏輯函數基本公式和運算規律進行簡化,使之成為需要的與或關系式,根據最簡式畫出相應的電路結構圖,最后再作進一步的檢查和完善,即能獲得需要的控制線路。采用邏輯設計法能獲得理想、經濟的方案,所用元件數量少,各元件能充分發揮作用,當給定條件變化時,能指出電路相應變化的內在規律,在設計復雜控制線路時,更能顯示出它的優點。任何控制線路,控制對象與控制條件之間都可以用邏輯函數式來表示,所以邏輯法不僅能用于線路設計,也可以用于線路簡化和讀圖分析。邏輯代數讀圖法的優點是各控制元件的關系能一目了然,不會讀錯和遺漏。

邏輯電路有兩種基本類型,對應的設計方法也各有不同。
(1)組合邏輯電路 其特點是執行元件的輸出狀態只與同一時刻控制元件的狀態有關,輸入、輸出呈單方向關系,即輸出量對輸入量無影響。它的設計方法比較簡單,可以作為經驗設計法的輔助和補充,用于簡單控制電路的設計,或對某些局部電路進行簡化,進一步節省并合理使用電器元件與觸點。

(2)時序邏輯電路 其特點是輸出狀態不僅與同一時刻的輸入狀態有關,而且還與輸出量的原有狀態及其組合順序有關,即輸出量通過反饋作用,對輸入狀態產生影響。這種邏輯電路設計要設置中間記憶元件(如中間繼電器等),記憶輸入信號的變化,以達到各程序兩兩區分的目的。

三、原理圖設計中應注意的問題
電氣控制設計中應重視設計、使用和維護人員在長期實踐中總結出來的許多經驗,使設計線路簡單、正確、安全、可靠、結構合理、使用維護方便。通常應注意以下問題。
1.選擇控制電源
盡量減少控制線路中電源的種類,控制電源用量,控制電壓等級應符合標準等級。在控制線路比較簡單的情況下,可直接采用電網電壓,即交流220V、380V供電,以省去控制變壓器。當控制系統使用電器數量比較多時,應采用控制變壓器降低控制電壓,或用直流低電壓控制,既節省安裝空間,又便于采用晶體管無觸點器件,具有動作平穩可靠、檢修操作安全等優點。對于微機控制系統應注意弱電控制與強電電源之間的離,不能共用零線,避免引起電源干擾。照明、顯示及報警等電路應采用安全電壓。

2.選擇電器元件

盡量減少電器元件的品種、規格與數量。在電器元件選用中,盡可能選用性能優良、價格便宜的新型器件,同一用途盡可能選用相同型號。電氣控制系統的先進性總是與電器元件的不斷發展、更新緊密聯系在一起的,因此,設計人員必須密切關注電機、電器技術、電子技術的新發展,不斷收集新產品資料,以便及時應用于控制系統設計中,使控制線路在技術指標、穩定性、可靠性等方面得到進一步的提高。

3.減少通電電器的數量
正常工作過程中,盡可能減少通電電器的數量,以利節能,延長電器元件壽命以及減少故障。
4. 合理使用電器觸點
在復雜的繼電接觸控制線路中,各類接觸器、繼電器數量較多,使用的觸點也多,線路設計應注意以下問
題。
(1)主副觸點的使用量不能超過限定對數,因為各類接觸器、繼電器的主副觸點數量是一定的。設計時應注意盡可能減少觸點使用數量.以采用邏輯設計化簡方法,改變觸點的組合方式,以減少觸點使用數量,或增加中間繼電器來解決。

(2)檢查觸點容量是否滿足控制要求,避免因使用不當而出現觸點燒壞、熔焊的故障,要合理安排接觸器
主副觸點的位置,避免用小容量繼電器去切斷大容量負載。總之,要計算觸點斷流容量是否滿足被控制負載
的要求,還要考慮負載性質(阻性、容性、感性等),以保證觸點工作壽命和可靠性。

5.正確連線
具體應注意以下幾個方面。
(1)正確連接電器線圈   電壓線圈通常不能串聯使用,即使用兩個同型號電壓線圈也不能采用串聯施加
額定電壓之和的電壓值,因為電器動作總有先后之差,可能由于動作過程中阻抗變化造成電壓分配不均勻.
對于電感較大的電器線圈,例如電磁閥、電磁鐵或直流電機勵磁線圈等則不宜與相同電壓等級的接觸器或中間繼電器直接并聯工作,否則在接通或斷開電源時會造成后者的誤動作。
(2)合理安排電器元件及觸點位置   對一個串聯回路,各電器元件或觸點位置互換,并不影響其工作原理,但從實際連線上卻影響到安全、節省導線等各方面的問題。
(3)注意避免出現寄生回路 在控制電路的動作過程中,如果出現不是由于誤操作而產生的意外接通的電路,稱為寄生回路。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 抄的我也夸一下你
    renjiawonder
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 475 個
    工控威望: 579 點
    下載積分: 4836 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-12-01
    最后登錄: 2023-08-01
    查看renjiawonder的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-09-09 15:40
    感覺空了點,空對空吶。