女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ziranyixiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ziranyixiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-13 18:53
在S7-300當中,SFC64這個讀取時間的功能塊調用之后,好像就一直工作(時間值就一直不停地增加)。可是我想要這個時間值到達6s之后就使SFC64停止工作,下面就是相關程序:
         R     #OUT
         CALL  "TIME_TCK"
         RET_VAL:=#time1
         L     #time1
         L     T#6S
         >=D  
         JC    end
         BE    
end:  S     #OUT
         BE
下面是仿真圖:
仿真圖
  
但是這個時間time1在到達6秒之后還是依然不停地增加。請問高人,想要在到達6秒之后就使time1=0怎樣實現呢?在此謝過哈!!


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-13 20:22
SFC64是讀取PLC的運行時間,以MS為單位,只要你的PLC處于RUN狀態,此數值不斷增加,直至最大值后循環。