女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 18:54
如果是這樣的話,三相三線制只能使用三相設備啦!對嗎? 改用三相四線制的話可以使用其中的220V了