女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-15 22:30
請教各位高手:

    假如我機器在執行自動運行程序過程中,突然其中某一個輸入信號沒有了,這時要讓機器自動停機。請問這程序怎樣寫呢?謝謝了!
    比如整個循環中用了X1、X2、X3、X4等輸入點,突然其中X3信號點失效了,要求機器立即自動停止運行。我用的是三菱FX1S系列PLC。
    請高手指點一二,謝謝!
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 07:56
你可以把四個開關的常開點或常閉點串起來作為自動運行的執行條件/當某一個開關的執行條件不符時就斷開自動運行而停止
本帖最近評分記錄: