女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3299 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-03 19:07
我公司使用的是安川變頻器H1000系列,

原來變頻器的控制方式:

控制模式選擇:A1-02      "3"    帶PG矢量控制,

后來將參數A1-02    改成  “2”      無PG矢量控制,   只改了這一個參數

再過了一段時間又將參數A1-02     改回   “3”    帶PG矢量控制    在這期間

別的參數都沒有動過,

請問,修改了上述參數,變頻器內部是否有別的自行調整,發生了變化,

如有,請告知哪些參數會變化,參數變化后對設備有什么影響?

很著急,拜托各位了。

小弟在日資企業工作,不懂日語真的很不容易,

設備出了問題,不少人等著看熱鬧,有些甚至煽風點火,

再次拜托大家了,謝謝。
yfhwww
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1425 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-12-01
最后登錄: 2018-08-08
查看yfhwww的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 20:46
你們哪里啊, 如果進我可以來幫你.你這個問題有可能是PG的脈沖數恢復了出廠了,