女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-17 09:07
最近我們公司接到一單需要三軸搬運7個伺服電機定位(定位精度要達到5uM 我用松下A5的伺服電機)客戶點名要用三菱的PLC 7個軸定位啊 那成本要多少啊 一個3U或者3G的PLC再加4個1PG成本不是一般的高啊而且觸摸屏也要用三菱的  不知道各位大師有什么好的方案沒;大家覺得該機器的難點在哪里,精度是否能達到(機械那邊他們承諾精度能達到要求)。
[ 此帖被z4131246在2011-05-17 18:27重新編輯 ]
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 10:07
走通訊吧 臺達伺服有內部寄存器可以存脈沖 轉速 不需要發送脈沖 不知道A5的有沒有相關功能
樓主留言:
你的方案可能不適合我的工程因為我那7個定位私服參數不是固定的是需要PLC來計算的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(z4131246)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-20 14:35
    你的方案可能不適合我的工程因為我那7個定位私服參數不是固定的是需要PLC來計算的。

    可以走通訊啊 也只有這個辦法了....你連接多個定位模塊 費用是很高的 而且臺達的好象有上限連接數 三菱的不是很清楚...
    臺達的直接用EASYLINK  做 但是如果你需要時時定位 數據互通頻繁 就只能考慮總線了 CAN總線
    PROFIBUS 之類的 我也是前段時間公司要做13個伺服的機子 臨時查的資料
    樓主留言:
    謝謝 我好好參考下。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(z4131246)