一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?

用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
qyg_2011
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qyg_2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-04 18:29
我看到很多人對這個不太理解,而且解答的也不是很清楚,今天我有空來完整解釋一下這個問題,以下面語句為例:

|-----X0-------T1[0.1ms](K1000)--------Y1----|

1、PLC掃描周期,是指PLC從上電自檢、初始化完成到遍歷一遍所有程序最后返回所花的時間。這個指標反映了PLC處理程序的速度能力;
2、定時器T只是PLC可編程的軟元件之一,它的累計單位間隔時間由獨立的時鐘電路控制,一旦累計值與設置值相等,T導通;
3、掃描時間=輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新中的“用戶程序執行時間”怎么理解是關鍵。其實“執行”只是PLC掃描時“看了”它一下,程序并不是在一個掃描周期就必須執行完畢的。
4、掃描過程中遇到定時器時,它只是檢查定時器T設定導通的條件到了沒有。若沒有,它就繼續往下掃描后面的程序,并不會停下來等到T滿足條件再往下走。這時掃描程序對定時器T的處理只是將它的當前狀態(未達到導通條件)記入刷新元件表,然后接著往下掃。這樣循環掃描N個周期后,當這個T到達設定值了,執行T后面的動作。
5、以上語句為例:第一次掃描程序執行到這個語句了,假設此時T的當前值為0.1ms,沒有到達導通條件,則掃描程序接著往下走。Y1不做任何動作。
6、當N個掃描周期后,T的值到達0.1S,這時掃描程序又執行到該語句了,一看T導通,則直接將Y1送入輸出寄存器,遇到輸出刷新時,Y1導通。

不知道講清楚沒有,反正只能描述這么多了。