女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-06 18:22
有一臺機,觸摸屏,PLC和三菱F700-55KW.觸摸屏是SM2500的.PLC也是德國的雜牌.全部是通訊控制.通過觸摸屏上設定馬達的輸出功率.設定百分之九十時電流已達滿負荷.設百分之百就會過載了.其實百分之九十已夠用了,但客戶非要到百分之百.請問有沒辦法在觸摸屏上設一百而實際變頻器只開到九十.因為是通訊控制所以我也沒辦法在參數上校正.
小雄
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 198 點
下載積分: 482 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-31
最后登錄: 2023-09-03
查看小雄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-07 21:49