女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 11:43
選優質的接觸器就沒事
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-25 11:21
贊同21樓A圖我公司有大量的大功率電機,風機泵類按電流回轉設定轉換時間,恒轉矩要短些,本人不用CJ10,20,系列的X1,X2可以,人民,德力西,耀華,等不用。4011足夠。