各位高手你們好 請指教!!



最左邊哪個接觸器  是KM4  它吸合時電機慢速!KM5 6不吸合!!

KM5  。吸合后KM6緊跟吸合  此時KM4不吸合  這時候電機快速???

電機和普通電機一樣6個接線柱,但沒短路片?

請教了 !!

謝謝各位
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 22:43
四樓正確,但雙速電機的缺點是高速時,要將電機換相序,對換才行。如不換相,執行高速時電機會反轉。