女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-24 20:49
1.公司的一個風機安裝了變頻器,我測量空開處的電流是45A,變頻器輸出的電流是95A,低了50A,這樣的話,是不是就是節能呢?

2.還有一臺小功率7.5KW的電機在50HZ的運行下,變頻器輸出的電流是10A,空開側的電流是8A這樣算不算節能呢?

3.這個節能是怎么算出來的,電流小了就是節能嗎?是P=UI這樣算嗎?怎么算省電了嗎?有什么公式來計算省電了嗎?

4.變頻器所謂的省電具體體現什么地方呢?水泵?風機?還是?比如200KW的空壓機安裝了變頻器會節電嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 12:19
變頻器節能的原理是解決了大馬拖小車的問題

低于50HZ運行就節能了

假如30HZ運行,發揮的功是原來的60%,但消耗的電能大約是原來的40%,這樣就省了不少。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水