女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-25 13:19
用FX2N和一塊FX2N-485-BD板來控制兩臺高頻焊機的溫度。一共兩個工位。每個工位控制一臺高頻焊機。兩高頻焊機的啟動 ,加熱,升溫要做到獨立。應該采用什么通訊方式呢?有這方面經驗的大俠指導下。
成功的路上需要幫助
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 13:56
[quote]引用樓主wu32u2于2011-05-25 13:19發表的 FX2N用485通訊口控制兩高頻焊機溫度的問題 :
用FX2N和一塊FX2N-485-BD板來控制兩臺高頻焊機的溫度。一共兩個工位。每個工位控制一臺高頻焊機。兩高頻焊機的啟動 ,加熱,升溫要做到獨立。應該采用什么通訊方式呢?有這方面經驗的大俠指導下。
[/quote用了485的通訊板那不都告訴你了 嗎,就是485通訊方式,不過這兩個東西怎么通訊我就不知道了,控制溫度還不如用溫度模塊呢。
樓主留言:
你理解錯我的意思了。我是想知道通訊類型不是有很多種么,比如并聯通訊,無協議通訊,NN網絡專用協議通訊,變頻器通訊。應該是采用哪種呢,我現在還搞不清楚。變頻器廠家說可以用485通訊來提升高頻焊機的加熱溫度。因為動作過程中要求加熱分三段溫度所以需要升溫降溫操作。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wu32u2) 熱心助人