女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-25 21:17
請教:S7-300的通訊口X1 MP1和X2 DP一樣嗎?哪個與電腦連接?哪個與觸摸屏連接?哪個與變頻器連接?連任意一個都行嗎?哪個與分站ET200連接?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 21:32
S7-300的通訊口X1 MP1和X2 DP一樣嗎?
答:同樣的物理接口,不同的軟件通訊協議。

哪個與電腦連接?
答,如果選用西門子原裝編程電纜或者CP通訊卡,兩者均可以與電腦連接。

哪個與觸摸屏連接?
答:如果觸摸屏來自西門子,那么兩者均可以鏈接,其他廠牌的話,大多數支持的是MPI,而DP則通過添加附加模塊來實現。

哪個與變頻器連接?
答:變頻器來自于西門子的話,那么DP用于同變頻器的鏈接通訊,如果變頻器來自于其他廠商的話,那么其他廠商變頻器上需加裝DP通訊模塊。

連任意一個都行嗎?哪個與分站ET200連接?
答:與ET200使用DP通訊。

以上僅代表個人意見。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wmzhang2008) 優秀文章
  • 下載積分:+4(jx_einstein) 優秀文章
  • 下載積分:+4(aabbcc296) 熱心助人
  • 下載積分:+1(lyyd_mx) 熱心助人
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人