女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yz8009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1475 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2015-02-10
查看yz8009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 19:42
新安裝一臺袋裝水泥計數器,用了一個月,老是故障報警,查看說明書說是光電開關出現故障了。光電開關是:E3F-5DN2 ,NPN型常閉,對射型的,距離5M(使用時才1M距離),換了一只新的,沒用多久,也是報警了,報警時,發現光電開關接收器的紅色指示燈在袋裝水泥擋在發射器和接收器之間時在閃動,按理應該是滅的。去搞搞,光電開關又好用一下,不知是光電開關本身有問題還是其他地方有問題?請教各位了,我是第一次用光電開關,沒有一點經驗啊。如果是光電開關的質量有問題,可換了三只了,幾乎都這樣,不會是廠家發的都是劣質產品吧。有沒有好的產品?
35645838
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看35645838的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 22:55
你這個問題簡單。第一,因為你的光電是對射型的,所以你先要把兩個光電對準,不然的話光線反射太弱的話容易造成誤動作。第二,把光電強度調大。不過我看你這個問題就是光電沒有對準好導致的問題。