樓主  發表于: 2011-05-28 21:47
單位空壓機(15KW)的空氣開關其中一相老是燒,而且兩臺空壓機的情況相同,已換N個,懷疑此相電有問題,可測量相間及對零電壓均正常,而且空壓機控制器顯示的三相電流也基本平衡,設備電機的空氣開關此相也多數過熱,實不知問題所在?請大家指教。謝謝
35645838
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看35645838的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 22:49
首先是用鉗形電流表測量三相電流是否平衡,不要相信你的電流表,說不定你的電流表時間太長老化或是顯示不準,然后用兆歐表測量下空壓機的三相線圈的電阻平不平衡,我初步懷疑是你的空壓機的馬達有問題。