女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 21:47
單位空壓機(15KW)的空氣開關其中一相老是燒,而且兩臺空壓機的情況相同,已換N個,懷疑此相電有問題,可測量相間及對零電壓均正常,而且空壓機控制器顯示的三相電流也基本平衡,設備電機的空氣開關此相也多數過熱,實不知問題所在?請大家指教。謝謝
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-25
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 16:19
別懷疑設備了,查一下你的電源進線是否松動或接觸不良。ㄗ⒁庵鲾嗦菲饔|點)