女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gzkowo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gzkowo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-29 12:35
變頻器過流過壓故障分析與維修.doc (24 K) 下载次数:26 變頻器過流故障分析
變頻器硬件問題變頻器出現“OVERCURRENT”過流故障,分析其產生的原因,從兩方面來考慮:一是 外部原因;二是變頻器本身的原因。   
一、外部原因:   
1.電機負載突變,引起的沖擊過大造成過流。
2.電機和電機電纜相間或每相對地的絕緣破壞,造成匝間或相間對地短路,因而導致過流  
 3.過流故障與電機的漏抗,電機電纜的耦合電抗有關,所以選擇電機電纜一定按照要求去選。  
 4.在變頻器輸出側有功率因數矯正電容或浪涌吸收裝置。
5.當裝有測速編碼器時,速度反饋信號丟失或非正常時,也會引起過流,檢查編碼器和其電纜。    
二、變頻器本身的原因:
 1.參數設定問題:  
 例如加速時間太短,PID調節器的比例P、積分時間I參數不合理,超調過大,造成變頻器輸出電 流振蕩。
a)電流互感器損壞,其現象表現為,變頻器主回路送電,當變頻器未起動時,有電流顯示且電流 在變化,這樣可判斷互感器已損壞。  
 b)主電路接口板電流、電壓檢測通道被損壞,也會出現過流。  
 電路板損壞可能是: 變頻器維修培訓---廣州科沃工控
咨詢:13672481122  梁工
1)由于環境太差,導電性固體顆粒附著在電路板上,造成靜電損壞。或者有 腐蝕性氣體,使電路被腐蝕。
2)電路板的零電位與機殼連在一起,由于柜體與地角焊接時,強大的電 弧,會影響電路板的性能。
3)由于接地不良,電路板的零伏受干擾,也會造成電路板損壞。  
 c)由于連接插件不緊、不牢。例如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現過流故障時有時無的現象。  
 d)當負載不穩定時,建議使用DTC模式,因為DTC控制速度非常快,每隔25微秒產生一組精確的 轉矩和磁通的實際值,再經過電機轉矩比較器和磁通比較器的輸出,優化脈沖選擇器決定逆變器的最 佳開關位置,這樣有利用抑制過電流。另外,速度環的自適應(AUTOTUNE)會自動調整PID參數,從而 使變頻器輸出電機電流平穩。
廣州科沃—工控維修的120
www.gzkowo.com
變頻器顯示過壓故障(代碼OU)  
變頻器出現過壓故障,一般是變頻器驅動大慣性負載,就出現過壓現象,因為這種情況下,變頻器的減速停止屬于再生制動,在停止過程中,變頻器的輸出頻率按線性下降,而負載電機的頻率高于變頻器的輸出頻率,負載電機處于發電狀態,機械能轉化為電能,并被變頻器直流側的平波電容吸收,當這種能量足夠大時,就會產生。我公司的M420系列用于熔體計量的變頻器常在停車修班板時由于熔體壓力高大20MPa常出現直流側的電壓會超過直流母線的最大電壓而關閉并顯示過壓;對于這種故障,一是將減速時間參數設置長些或增大制動電阻或增加制動單元;二是將變頻器的停止方式設置為自由停車。


舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2024-10-23
查看舒中勝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 10:51