女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wj83123085
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 549 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-01-10
最后登錄: 2017-04-18
查看wj83123085的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-03 20:05
就是PLC輸出端有控制變頻器控制端,有直流24V,有交流220V。因為想節約PLC輸出端點數,可以共用直流24VCOM端控制變頻器的控制端嗎?
tdkpm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2006-08-22
最后登錄: 2024-12-04
查看tdkpm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 00:16
有源型輸入和漏型輸入,好好看一看說明書,有接線圖,不要接反了,若接反了可能會燒壞PPLC輸出點