女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-11 22:51
FX2N的PLC在烤程序時通訊口熱插時燒了,里面燒壞了三極管751和一塊小集成塊,如果再裝個422或fx0n232能和電腦通訊嗎?我燒了四只PLC,為什么老燒751三極管,如果電腦端COM口加裝光隔離器效果如何?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-12 08:43
因為所用國產電纜SC-09不帶電位轉換,易壞通信口,如果再裝個422一樣不行(一條通道),fx0n232沒試過,加裝光隔離器沒改變根本問題,最好不要熱拔插!!!