女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

luobin0739
提高技術,提升服務!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-01-31
最后登錄: 2020-04-18
查看luobin0739的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-07 22:14
本人現在做一稱重配料項目有三種液體三種粉體,液體一個稱重傳感器,粉體一個稱重傳感器,傳感器是MV信號,通過變送器轉換成4-20MA然后進入三菱模擬量模塊,現在是不開變頻器時,有零點幾公斤的波動,一開變頻器就有7到8公斤的波動,傳感器的線也是屏BI線,接地也沒有作用,希望兄弟幫忙!!
iverson3362
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看iverson3362的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-28 12:18
兄弟,你變頻器輸出到電機的線要用屏蔽線,電機和屏蔽線要可靠接地。