女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-13 12:27
三菱PLC的A/D ,D/A 模塊,上面的偏移量(OFFSET)和增益(GAIN)調節用來改變什么?有什么用?
970221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 212 點
下載積分: 677 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2022-07-06
查看970221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-16 21:55
手冊上有教啊!站長說的沒錯,小補充下,僅供參考!

  調整的時候把TEST端子短接,用萬用表測輸出通道的電壓或者電流,開關置開OFFSET位置是調零,調到零點后把開關置于SET位置,而GAIN位置就是調上限的了-10V~~~10V(或0到20沒mA)!撥動UP/DOWN開關進行調整,調整的時候要把上面的CH通道號選擇好,一一對應!