請教各位:我現在只有一個Q2ASHCPU,并沒有基板和電源模塊,只是在PLC上接了5V的供電電源,其PLC上錯誤指示燈閃爍,通過數據線連接到電腦,但是操作提示不能通信,還請各位指教!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-13 15:30
沒有基板和電源?

你在哪里接的5V電源的啊?

這樣搞肯定不能正常通訊的,而且可能會搞壞PLC。