我剛在學習step7 編程軟件遇到一個問題
我想用一個call 指令 可是在按鈕欄里()里面 沒有call指令  ? 為什么
他應該在哪里?

然后我換到STL 環境下
輸入
CALL  0
按回車  自動變成
CALL  SBR_0:SBR0
在接下來的
輸入:
SBR  0
就出錯了。不知道為什么
請教 怎么做的!
謝謝!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-17 17:12
請您描述清楚,不要省略,Step7中有Call指令,用于調用功能或者功能塊。

Step7 MicroWin中Call指令不作為標準指令,且只能用于調用子程序。
在項目欄中的調用子程序中雙擊子程序來完成調用。


Call的格式是: Call  符號名:地址名  子程序參數
因此,SBR 0是錯誤的,地址名的字符之間不允許空格,而SBR_0是符號名。

以上!