女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wlcxdq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wlcxdq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-14 14:58
三菱運動控制器Q172HCPU與伺服驅動器(MR-J3-40B)經光纖通訊,CPU均無報錯,但伺服驅動器一直顯示“Rb",不能往下面跳,請問是怎樣一回事?怎樣處理?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 16:41
Q172HCPU與伺服驅動器通訊不好,如果判斷Q172HCPU無問題,查伺服驅動器。伺服驅動器是最后一級檢查光纖。