女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 21:08
車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎
魚鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 177 點
下載積分: 703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2012-08-19
查看魚鷹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 12:54
還是建議總開關選用普通的空氣斷路器,而在分線路設若干漏電保護器,這樣可以及時的保護設備和人員的安全,方便維修很快判斷故障原因,避免設備帶病工作。只要保養好設備和線路,一般經常跳閘的可能性很小。





這我有發言權,因為我試驗過。

前兩年,單位抓安全抓的緊。在總開關后裝了600A,在各主分路上裝了400A或250A的的漏電保護器。

裝的是德力西DZ20L系列的,結果不到3個月,600A漏電試驗就不跳閘。400A的兩個,6個月后分別失靈。

后在各分支安裝250A。100A。63A。40A.用了兩年,效果較好。確實能起作用。