樓主  發表于: 2011-06-18 19:26
]最近我遇到一問題,用三菱PLC和威侖觸摸屏6070IH,我做了 一個畫面,用威侖觸摸屏6070IH顯示PLC寄存器D200中的數值,但觸摸屏卻顯示的是幾個星號* * *,只好用傳送指令MOV  D200 D201,再將威侖觸摸屏的畫面D200改成D201,數值才被顯示出來,求高手指點,是為什么,我以前沒有碰到過這類問題。]
有壓力就有動力
劉訓堅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉訓堅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-25 11:12
顯示星號* * *表示數值大于觸摸屏數值元件的最大顯示值或D200已經被D199占用。數據寄存器分單字(16位)雙字(32位),32位占二個字,即D200、D201。你檢查一下:一、D199在程序里有沒有用到,是不是32位;二、檢查一下觸摸屏數值顯示元件【數字格式】設置是否正確,是16位還是32位。