請教各位高手:

我的燙金機上用了RKC溫控器、有PID功能,機器要求恒定溫度在正負2°之間。

但我怎么也設定不出來P、I、D這三個參數,使溫控器保持恒定的溫度,用自整定也不理想,

我要求的溫度是150 c°,但溫度總是在上下10 c°之間波動,自整定的P:45,i:539,d:134,┏:15。

在這里請教各位高手了,這里4個參數怎樣設定才能達到上面的要求?  謝謝!!
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 00:36
不知樓主是用固態還是用接觸器來通斷加熱管(塊)呢,個人經驗如果是用固態來通斷加熱管(塊)的話RKC是能夠達到你要的要求的。基本操作如下:你把P值調小一些 ,大的P值升溫快,但容易超調,P值小的話就不會超調了。但太小了的話,會升溫慢,容易欠調,來回震蕩
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-24 00:12
引用
引用第7樓天龍機械于2011-06-23 22:51發表的  :
非常感謝1樓,按照你的方法問題已經基本解決,謝謝了!
我用的是臺安的接觸器。
順便請問用固態繼電器控溫跟接觸器控溫有區別?區別在哪里?