女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
330209
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-25
查看330209的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-06-24 10:40
求教,是外部電源的正極接COM端呢還是負極接COM端?
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
小布點
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小布點的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-06-24 10:46
這要看你選的接近開關的類型  PNP型 COM端接0V   NPN型 COM端接+24V
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1775(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2024-12-22
查看w80859的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-06-24 10:46
PLC  什么型號,別不是用接PNP信號輸入的接上了NPN信號吧。
330209
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-25
查看330209的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-06-24 10:50
10樓和11樓的關于COM接法我感覺應該是NPN的PLC的COM端接電源24V才對的吧
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
小布點
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小布點的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-06-24 10:54
樓上你說的對
ztp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 239 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-12-03
查看ztp的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-06-24 10:54
這個 應該是最基本的常識吧。。說明書上到處都能找到答案
330209
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-25
查看330209的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-06-24 10:56
嗯,求證一下比較印象深刻。
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-06-24 11:36
1.  看近接是npn的NO輸出還是NC輸出。2.plc接受的是npn的近接還是pnp的近接。
feng771215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 526 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2023-07-22
查看feng771215的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-06-24 11:49
10樓說得正確
黃忠
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黃忠的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-06-24 19:59
你要把外部電源的負極與PLC的COM連起來,這樣就可以了,我剛裝了一臺機就是這樣的,不連起來是沒有信號的
追風使者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 184 點
下載積分: 465 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2014-06-07
查看追風使者的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-06-26 22:17
樓上的說的正確
nangua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nangua的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-06-26 22:30
這個問題  我也遇到  把PLC COM端 接24+  接近開關  有的能正常給PLC 信號 總共11個接近開關 7個能正常給信號  4個不能正常給信號,是NPN 型的  三菱PLC FX1N60-MT  但光電開關不一樣光電開關能正常給信號,以前我在一家公司做,用的是全部是光電開關  也是這樣接的  
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go