最近想做三菱FX2Nplc與東元7200MA變頻器的通訊實驗,變頻器上同訊接口上有S+和S-兩個接線端子,該與FX2N-485-BD通訊板上的哪兩個接線端子連接啊?(具體哪個接哪個)
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 12:51
就兩個接線端子嗎?接RDA.RDB短接SDA與RDA,短接SDB與RDB看看