我買了個變壓器,是220V轉380v的,但轉的是兩項380V的,我想試驗三相變頻器呢,有沒有辦法,把兩項380變成3相的呢
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-30 23:22
哈哈,樓主,我很早以前就有研究過這個課題,就是關于2相220V變3相380V怎么用變壓器來實現的。不過首先要弄清楚感性負載電流滯后電壓90度,容性負載電流超前電壓90度,而阻性負載則電流和電壓相位不變
1,需要一個三相變壓器,初級次級都接成Y形接法,次級直接接負載就可以,關鍵是初級電路改下
2,初級第一相串個電阻,使它基本成為阻性負載,這樣電流和電壓的相位不變
3,初級第二相串個電感,使它基本成為感性負載,合理選擇,盡量使電流滯后電壓60度(要在帶負載的情況下才能準確)
4,初級第三相串個電容,使它基本成為容性負載,同上,帶上負載,使電流超前電壓60度
5,這樣三相的電流相位角度情況:第二相滯后第一相60度,第三相超前第一相60度,這樣第二相和第三相的相位差是120度,但是三相電源是三相都是相差120度,怎么辦呢
6,我們把第一相線圈的頭和尾對調即對第一相電流倒相,使它和以前的相位相差180度,這時候你會驚訝的發現,倒相以后的三相電流都相差120度
7,因為次極的電壓相位取決與初級的電流相位,所以次級就可以輸出三相均衡電壓
8,電器參數選擇很挑剔,如果沒有示波器的幫助,很難合理選擇
9,致命的弱點,因為初級的電流相位受次極負載的影響很大,所以只能帶固定負載,而由于大阻值電阻的限制,注定了這種電源無法不功率輸出