樓主  發表于: 2011-07-01 14:47
有誰知道三菱伺服電機設定100HZ對應的轉速是多少?如何計算?
buguowei
書山有路勤為徑學海無涯苦作舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1558 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-11-03
查看buguowei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 11:40
三菱有些年不用了,你應該看看你的那臺伺服電機編碼器一圈的脈沖是多少,伺服基本參數單位設定的是那種 共有 1 MM 2 INCH   3degree 4 pulse  伺服電機速度就是發送脈沖的速度 KPPS/S    其它三個單位速度都是根據脈沖算過來的 我用的是Q172運動CPU 和AD75定位模塊
buguowei
書山有路勤為徑學海無涯苦作舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1558 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-11-03
查看buguowei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-03 11:59
你說的100HZ如果是脈沖頻率 ,那你可以算出脈沖周期F=1/T   T=0.01  就是 0.01S發一個脈沖  根據周期和你電機一圈脈沖量就能算出你電機的轉速,