樓主  發表于: 2011-07-05 18:18
我用PLC是S7-200 CPU224XP   怎么用A+,B+,M三個模擬量輸入接熱電偶測溫度呀
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-05 18:39
CPU自帶的模擬量輸入是不能直接輸入熱電偶滴!需要先把熱電偶接到一個變送器上,吧熱電偶信號轉換成標準0-10V電壓信號才能使用!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuhuaxing) 熱心助人
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-05 19:24
    其實樓主可以直接買一體化溫度變送器,買回來接上就能用!